빌더지식 제한된 시간 동안만 텍스트박스에 값 입력하는 방법
추천1 비추천 0
페이지 정보
작성자 GCK낸시 작성일 2023-10-19 10:54 조회 122회 댓글 0건본문
관련링크
안녕하세요. 이번 게시물에서는 제한된 시간 동안만 텍스트박스에 값 입력하는 방법을 알려드리도록 하겠습니다.
방법은 아래와 같습니다.
1. 먼저 해당 기능을 사용하기 위해서는 아래의 플러그인을 설치하여야 합니다.
2. 서버단 명령을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 [서버단 명령 생성하기]를 선택합니다.
3. 서버단 명령 실행에서 [명령]탭을 선택한 후, [명령 편집]을 선택합니다.
서버단 명령 실행 창에서 아래와 같이 명령을 설정합니다.
- 명령 선택 : 대기명령
- 대기 시간 : 3 (초 단위, 원하는 대기 시간 입력)
4. 페이지 로딩 시 텍스트박스에 값을 입력하지 못하도록 아래와 같이 설정합니다.
[페이지 로딩 시 처리 명령 편집]에서 아래와 같이 명령을 편집합니다.
- 명령선택 : 셀 속성과 내용 변경하기
- 대상 셀 : =L28 (입력을 제어할 텍스트박스 셀 선택)
- 속성 유형 : 읽기/쓰기 여부 결정
- 설정 값 : 읽기 전용
5. [MEASURE]버튼의 명령 편집을 아래와 같이 설정합니다.
1) 명령 1
버튼 클릭 시 텍스트박스의 입력이 가능하도록 설정합니다.
- 명령 선택 : 셀 속성과 내용 변경하기
- 대상 셀 : =L28 (입력을 제어할 텍스트박스 셀 선택)
- 속성 유형 : 읽기/쓰기 여부 설정
- 설정 값 : 읽기/쓰기 가능
2) 명령 2
버튼 클릭 시 텍스트박스에 포커스가 가도록 설정합니다.
- 명령선택 : 포커스 설정 명령
- 대상 셀 : =L28
3) 명령 3
서버단 명령에서 생성한 대기 명령을 호출 합니다.
- 명령 선택 : 서버단 명령 호출
- 서번단 명령 : 3초 대기
4) 명령 4
3초대기가 끝났으므로 텍스트박스에 입력이 불가능하게 설정합니다.
- 명령 선택 : 셀 속성과 내용 변경하기
- 대상셀 : =L28
- 속성 유형 : 읽기/쓰기 여부 설정
- 설정 값 : 읽기전용
6. 실행을 합니다.
버튼 입력 전에는 입고 중량 텍스트박스에 입력이 불가능하고, [MEASURE]버튼 클릭 시
3초간 입력이 가능하고, 3초가 지나면 입력이 불가능한 것을 확인할 수 있습니다.
이상입니다.
감사합니다.
댓글목록